Chiedo se vale la pena aggiungere un accumulo da 10kw SONNEN su impianto da 4 kw con il secondo conto energia .
Attualmente ho un autoconsumo del 60/65 % , mentre il prelievo annuo si attesta attorno ai 3600 kw .
Io ho montato un accumulo SONNEN da 5 kWh, su un impianto (in Emilia Romagna) da 3 kW (2° conto energia, esposto a Ovest) + 2 kW (SSP, esposto a Est). Sono arrivato al 75% di auto consumo, con beneficio soprattutto d’estate. D’inverno (ottobre-febbraio) la batteria si carica in minima parte, vista la scarsa produttività, mentre primavera in alcuni giorni sono completamente autonomo (la batteria copre i consumi notturni). D’estate invece la batteria da 5 kWh raggiunge la carica massima verso le 17, ma non è sufficiente a coprire i consumi dei condizionatori. Sto pensando di aggiungere 2.5 kW, approfittando delle detrazioni fiscali
da quello che so se si fa l’accumulo con il secondo conto energia, non si può più immettere in rete e quindi ricevere il corrispettivo relativo; a me hanno detto così e quindi di fatto non è conveniente mettere la batteria di accumulo
seguo con attenzione il vostro quesito. Da quello che ho capito finora chi ha il 2 conto energia non può accedere alle detrazioni fiscali. Se si potesse accedere alle detrazioni fiscali penso sia conveniente aggiungere l’accumulo, questo visto i ridicoli importi dello scambio sul posto. Che ne pensate
La batteria SONNEN è in parallelo all’uscita in alternata dell’inverter.
Quindi quella che uso la sera prelevata dalla battria passa per forza dal contatore di produzione,ne consegue che dal momento che mi pagano l’autoconsumo non cambi nulla .
Grazie !!!