Buongiorno,
da qualche giorno l’inverte della SUNPOWER (oggi la società si chiama ABB) mi segnala l’errore "RISO LOW 0,00 ohm).
Avete mai avuto di questi problemi?
Il tecnico, di cui non mi fido molto, da detto che la correte da pannelli è OK quindi è un problema dell’inverte; la soluzione è cambiare l’inverte ovvero 1050 euro + IVA ! ! !
Possibile che l’unica soluzione possibile sia la sostituzione dell’inverte???
quanti anni di lavoro ha alle spalle l’inverte?
L’inverter ha 6 anni.
Mi sono accorto che un uno degli attacchi della corrente continua presenta un segno di bruciato, come se fosse andato in corto per qualche motivo.
In questi giorni provo a cambiare il collettore che collega il filo che arriva dai pannelli solari all’inverter (collettore a baionetta maschio/femmina) e vediamo se il problema si risolve…
Non so perchè il tecnico non ha visto questo difetto
il problema Riso low è dovuto alla perdita di isolamento del campo fotovoltaico, quindi l’inverter non ha niente. Bisogna controllare tutte le connesioni dei pannelli.
Controllati tutti gli isolamente dell’impianto e sono tutti OK.
Con il cambio dell’inverter, ancora in garanzia, il problema si è risolto.
Il tecnico ha comunicato che la causa potrebbe risiedere in un relé difettoso.
P.
Salve psalvadore, anche il mio da diversi anni ha questo problema, ma mi è stato detto che la causa sta nei pannelli difettosi. Lei è riuscito a risolvere jl problema ?
L’anomalie era sull’inverter!
Sostituito, per fortuna ancora in garanzia, e funziona tutto regolarmente!
P.
Riscontrato lo stesso problema, ma risolto provando a scollegare l’ inverter dalla rete elettrica e poi a ricollegarlo
Salve, io quando non si collega sto provando a staccare una stringa , scollegare l’inverter dalla rete elettrica e dopo di che vedo chd il rise low da 0,10 passa a 20 e si riaccende. Ma questa procedura a lungo andare potrebbe portare a qualche ulteriore danneggiamento?