Inverter Power one in blocco

Ho un problema con il mio impianto 6kw diviso in 2 gruppi da 14 pannelli e 10 pannelli.la mattina presto o dopo che è piovuto l’impianto va in blocco con il power one che da gif spia rossa e riso low.
Per farlo funzionare devi spegnere riallacciare solo l’impianto da 14 e lasciare spento quello con 10 pannelli(quello che da problemi)
Ho chiamato l’assistenza ma spesi 310 € e problema irrisolto nel senso che non sono riusciti a trovare il difetto perché quando ci sono belle giornate tutto funziona regolarmente.
Allora mi sono messo a smontare i pannelli e rimandarli 1 al giorno finché non trovo quello che da problemi sempre se lo trovo.
Ma mi sono accorto che rimontando i pannelli se tocco il telaio dell’impianto e la grondaia (dove passa il filo della massa) sento corrente anche abbastanza intensa.
È normale tutto questo ?
Quale potrebbe essere il mil problema ?

Salve il problema è che hai un basso isolamento sui pannelli fotovoltaici oppure qualche connettore ingrottato che va a massa sulla struttura gli inverter Aurora Power-one li conosco benissimo

1 Mi Piace

Anche io ho lo stesso problema, credo si tratti di qualche connettore che causa pioggia/umidità va in dispersione. Sto cercando una ditta seria che sappia risolvere il problema.

Connettori ok il problema è con la quazza mattutina si blocca inverter aurora gif rosso e con il temporale no !! Ma come è possibile !! Voglio provare con uno spray siliconico idrorepellente e se togliessi la massa ai pannelli che succederebbe ?

Grazie Fammi sapere anche a me se conosci qualcuno bravo perché io ripeto ho speso €310 e non mi hanno fatto niente e non trovo nessuno capace di risolvere questo problema la difficoltà è che se tu vai a mezzogiorno funziona tutto uno dovrebbe farlo alle 8 del mattino Ma chi ti viene a quell’ora? Comunque se qualcuno del gruppo Sa darmi un consiglio preciso Almeno su dove essere il problema me lo faccia sapere Ripeto il mio impianto va in blocco soprattutto la mattina quando di notte si spegne l’inverter e con la quazza l’umidità dalla mattina non riparte invece con un temporale pomeridiano funziona Eppure sempre acqua è !!

Allora questo è importante e te lo voglio dire torno a casa oggi con l’impianto bloccato stacco la corrente levo i fusibili e riattacco la corrente e lo impianto è sempre bloccato (Io di solito faccio così stacco la corrente quando l’impianto va in blocco perché con il pulsante esc non funziona )Allora a questo punto stacco tutto di nuovo e mi metto a lavare i pannelli nel frattempo l’impianto funzionava con le altre stringhe quelle che non danno problemi dopo circa 30 minuti quindi i pannelli erano pure bagnati perché li avevo lavati riattacco tutto e funziona .questo cosa fa capire che l’impianto va in blocco quando l’inverter parte la mattina che è freddo il sole sorge e c’è umidità
. quando l’impianto è in funzione non dà più problemi con le stringhe difettose.Quindi a questo punto cosa vi fa pensare? Attendo risposte dal gruppo Grazie

Ma allora perché quando è in funzione e piove non si blocca !!il problema è sempre la mattina quando l’inverter deve partire che sorge il sole e i pannelli sono bagnati di quazza. Oggi dopo che lo ho riavviato ho lavato i pannelli e funzionava tutto .ma non c’è un sistema per aumentare il riso low in modo da fare partire lo inverter a sole che già scalda ?

Mentre sta piovendo l’inverter non si accorge della dispersione, perchè la misura della resistenza di isolamento (R_iso) la può fare solo alla partenza, non quando è in funzione.
è per questo che il problema si presenta sempre al mattino quando i moduli sono bagnati: è inutile abbassare la resistenza di isolamento dell’inverter, perchè il problema non può che peggiorare.
Le cause possono essere diverse: connettori rotti, cornici dei moduli difettosi, scaricatori difettosi…la maggior parte delle volte sono i connettori.
Ti conviene far controllare i connettori!
Ricorda che di giorno sei sotto-tensione: fai fare il lavoro a chi se ne intende!

Sembra che ho risolto coprendo i pannelli con uno strato di spray impermeabilizzante idrorepellente. Sembra che funziona ora vediamo quanto dura

Allora penso di avere risolto il problema definitivamente.E’ venuto un ragazzo molto competente con la strumentazione e ha controllato la resistenza di isolamento dei pannelli trovandone 7 su 10 che creano una dispersione di cui due in modo rilevante.i pannelli però funzionano nel senso che la corrente la producono quindi la sua idea è quella di isolare ogni singolo pannello al telaio che è attaccato allo inverter in modo da avere sia la produzione in volt sia lo isolamento al telaio .domenica prossima rimonto i pannelli avendo cura di inserire tra loro e il telaio uno strato di gomma isolante e poi vi farò sapere come è a data a finire !! Questo tecnico è di Roma per chi è interessato posso dare il telefono.un saluto al gruppo.

buongiorno, forse anche il mio problema è simile ma sicuramente meno serio. Io ho un impianto da 3,85 kwp con inverter PowerOne e pannelli Conergy policristallini installato nel lontano agosto del 2010. Quando funziona normalmente l’inverter indica come valore della resistenza di isolamento circa 20 mentre quando piove o nelle giornate umide scende fino anche a 7 - 8. A me l’impianto non da problemi di spegnimento però mi hanno detto che è una situazione anomala xchè dovrebbe risultare sempre vicina ai 20. Il tecnico della PowerOne che fu contattato il primo anno disse che dipendeva da un non corretto collegamento di qualche pannello ma la ditta installatrice ha ricontrollato l’impianto punto x punto e non ha trovato anomalie. A distanza di 10 anni però, l’impianto funziona senza problemi e il rendimento è nella norma per cui non ho mai approfondito la questione.

Buongiorno al gruppo Allora riguardo a questo problema comunico che l’ho risolto definitivamente mettendo fra il pannello e il telaio un pezzettino di gomma in modo da isolarli Il problema è che il telaio procedeva dispersione andava a finire il telaio che con il filo della massa arrivava l’inverter che si accorgeva nella dispersione che mandava tutto in blocco isolando il pannello con il telaio il problema è risolto non ho avuto più nessun problema anche quando piove la mattina presto quindi per chi ha questo problema questa la soluzione

ciao,io anche sono di roma,potrei avere il numero del tecnico che hai contattato? grazie!

Buongiorno, il mio inverter ogni tanto va in blocco, e non riesco a capire il motivo. Ho fatto recentemente sostituire tutti i pannelli per scarsa produzione, l’azienda che ha fatto i lavori attribuisce la causa a tensione alta da parte dell’Enel e mi dice di chiedere un intervento da parte dei loro tecnici, che, se non riscontrano il problema, addebitano 150 euro.E’ giusto che debba sopportare anche questa spesa, o l’azienda installatrice dovrebbe fare preventivamente un controllo?Grazie a chi vorrà rispondermi

Buongiorno ho un problema simile al tuo
Guasto isolamento
Se possibile mi può dare il numero del tecnico che le ha risolto il problema
Cordiali saluti Tommaso

Salve , anche io da diversi anni ho il problema col mio fotovoltaico . Ogni qual volta che piove non si avvia e l inverter segna riso low 0,10. Qualche anno fa ho fatto controllare da tecnici con una spesa di 350€ e fu riscontrato un difetto a 13 pannelli quindi mi fu consigliato di cambjarli, ma la spesa sarebbe stata molta per le mie tasche e ho lasciato perdere, anche perchè in estate va alla grande. Adesso con tutta la pioggia del periodo non si sta avviando
e il problema si sta facendo più serio. Mi è stato consigliato di staccare le stringhe e l’interruttore dell’inverter per poi riavviarlo. A volte funziona altre no. Per ricontrollarlo mj hanno chiesto altri 250€ ma poi è sicuro che mi troveranno il vero problema? E ci vorranno altre spese. Non so più che fare. Vorrei un consiglio sincero da chi ha questo stesso problema. Grazie a chi mi risponderà.

Racconto la mia esperienza, se può essere utile. Appena installato l impianto nel 2012, bastavano poche gocce di pioggia per attivare l interruttore differenziale dell impianto. L installatore dava colpa alla messa a terra e non trovava soluzioni. Solo dopo un attenta lettura dello schema elettrico ho notato che il progetto prevedeva un differenziale da 0,3 A anziché da 0,03 installato. Deluso dalla competenza della ditta ho provveduto in proprio alla sostituzione.